297936570@qq.com 2014-09-19 20:13:38 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2124查看 3回答
地梁伸入筏板中无支座
问题1:下图中地梁伸入筏板中40d,地梁无法以筏板为支座,请问大神这种情况该如何处理,才会使钢筋用量与实际相符?问题2:对于图中无梁为支座的筏板,如何确认板钢筋连接区与非连接区(即板筋在哪里焊接合适??)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-09-20 08:49:58
-
单独看着一张图不行,要看看主楼与那块地板是怎样连接,有没有高低差,要看看节点图才行,你说的地梁肯定有支座,不可能没有支座的梁,恐怕就是主楼的那个柱,仔细看看图纸吧
2014-09-20 08:12:34
-
1、你好,对于此类情况,你可以线绘图,然后在编辑钢筋中将梁的锚固值改为图纸设计值40D,编辑完钢筋一定要记得锁定构件,下次汇总时所修改的锚固值就不会更改。
2、针对你第二个问题,当筏板没有梁支座时,筏板的钢筋是按照外墙围成的整体封闭范围进行布筋的,具体的范围你需要查看图纸进行分析。
2014-09-21 14:22:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看