一池清泉 2014-09-20 09:14:17 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 579查看 4回答
GGJ2013梁原位标注距左边偏移
梁截面300*800,其中一跨变截面为700*400,整体偏移100后,变截面跨需距左边线600,但软件只允许500至0,为什么?怎样操作?问题补充:怎样能输入最大值700?谢谢!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如图所示
2014-09-20 10:10:24
-
你这题偏移一下,然后处理这一跨的距轴线距离,最后在整体偏移回来。
2014-09-20 09:36:47
-
通长梁不同跨的偏移,可以在原位标注识别时的相应跨中输入,如你图片上的做法,但它的偏移是不能超出梁的宽度,对于超出梁的宽度时,就要分跨布置了,钢筋也不可能是通长的了。
2014-09-20 09:46:48
-
在梁原位标注界面中输入截面信息及偏移信息即可
2014-09-20 09:46:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看