盛哥 2014-09-20 14:52:10 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2564查看 5回答
梁的贯通筋怎么设置?
图纸标明:除图中标注外,框架梁贯通筋为 2}16,次梁架立筋为 2]12。 (1)这贯通筋改在哪里设置呢? (2)那种情况下需要设置? (3)架立筋是不是梁有上部钢筋就不用设置?问题补充:是不是有梁集中标注有上部筋就不用贯通筋了?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、贯通筋在属性的上部通长筋、下部通长筋位置输入。
2、有标注注明的按图示输入,没有标注的按这条说明输入。
3、架立筋在上部通长筋位置输入,带上括号,如(2C12)。
2014-09-20 15:00:42
-
贯通筋一般是在集中标注里设置,4支股就要设置架立筋。
2014-09-20 16:33:18
-
(1)贯通筋定义时可在属性编辑的上部通长筋或下部通长筋填写,可在梁平法表格第1行的上通长筋或下通长筋填写,画好梁后可选择该梁,在属性里修改;(2)只要有贯通筋就应设置;(3)如果梁的上部钢筋能满足箍筋肢数的要求就不用设置;(4)别外:梁集中标注的上部钢筋就是上部贯通筋,必须填写。
2014-09-20 16:44:32
-
你好,只要你的集中标注里面输入了钢筋信息,就默认为上部贯通钢筋,比如集中标注输入2C25,计算时就是按照2根25的上部贯通筋处理。架立筋是与原位标注进行搭接的,贯通筋是必须要有的,起到稳固梁整体刚度以及形成整体框架,便于箍筋绑扎。
2014-09-20 23:06:59
-
所谓梁贯通钢筋实际上是梁集中标注钢筋信息,即上部、下部设置,比如KL1(2)300*600,C8-100/200(2),2c16;3c18。表示上部贯通筋2C16,下部贯通筋3c18。
架立钢筋集中标注要带括号的比如(2c14),也有设计标注比如2c18+(2c14);3c18表示上部贯通筋(输入)2c18+(2c14),下部贯通筋3c18。架立钢筋主要是为了支撑箍筋的,当原位标注钢筋满足箍筋支撑时就被原位标注的钢筋代替了。还有的设计上部没有贯通钢筋只有架立钢筋的情况比如(2c14)这样您只能梁属性上部钢筋输入(2c14)同样当遇到原位标注满足箍筋支撑时被代替。这种情况下汇总后可能会看不到架立钢筋了,软件是自动处理的
2014-09-21 08:40:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看