朱梓鸣 2014-09-22 14:11:36 | 北京市 安装算量GQI | 6691查看 2回答
关于起点标高和终点标高的问题
比如配电箱A1距地1.5m , 在组合管道和桥架计算时,需要选择A1为起点,组合管道所连接的各回路敷设是FC,桥架敷设是梁下300mm。 疑惑一:那么在建组合管道构件时“起点标高和终点标高”是不是只能都是“层底标高”??建桥架构件时,它的“起点标高和终点标高”是不是也只能是“层顶标高-0.5(假设梁高200mm)"??? 疑惑二:组合管道在“设置起点"时,弹出“设置起点位置”窗口,“ 1立管 ①起点标高 ② 终点标高 2水平管”。这个视频中我看过有两种选法,一种选“1立管①起点标高”,另一种选“1立管 ② 终点标高”,没见过有选“2水平管”的。 因此想问下:这个组合管道设置起点时,要依旧什么原则?为什么有选“立管 起点标高”的??还有选“立管 终点标高”的???水平管就不能选吗???? 疑惑三:桥架在选择起点时,弹出“设置起点位置”窗口,同组合管道设置起点时一样需要作出选择,这个选择又要依照什么原则去选?桥架、组合管道,他们两者在设置起点时需要考虑的原则道理相同吗??
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
比如配电箱A1距地1.5m , 在组合管道和桥架计算时,需要选择A1为起点,组合管道所连接的各回路敷设是FC,桥架敷设是梁下300mm。 疑惑一:那么在建组合管道构件时“起点标高和终点标高”是不是只能都是“层底标高”??
回复:你想计算的回复全部是沿底暗敷FC,所以组合管道的起点标高和终点标高都必须是“层底标高”;
建桥架构件时,它的“起点标高和终点标高”是不是也只能是“层顶标高-0.5(假设梁高200mm)"???
回复:都是:层顶标高-梁高-操作预留标高
疑惑二:组合管道在“设置起点"时,弹出“设置起点位置”窗口,“ 1立管 ①起点标高 ② 终点标高 2水平管”。这个视频中我看过有两种选法,一种选“1立管①起点标高”,另一种选“1立管 ② 终点标高”,没见过有选“2水平管”的。 因此想问下:这个组合管道设置起点时,要依旧什么原则?
回复:原则是根据导线的出线方向确定,比如,从配电箱出来然后走层顶的就必须是:立管、起点标高;反之,从配电箱出来然后走层底的就必须是:立管、终点标高;
“立管 起点标高”的??还有选“立管 终点标高”的???水平管就不能选吗????
回复:立管上述已经回复原则了,水平管,当计算的线缆从桥架水平点开始时,设置起点就是桥架水平管的起始点;
疑惑三:桥架在选择起点时,弹出“设置起点位置”窗口,同组合管道设置起点时一样需要作出选择,这个选择又要依照什么原则去选?
回复:选择的原则就是从哪开始计算的位置就选择哪个啊;
桥架、组合管道,他们两者在设置起点时需要考虑的原则道理相同吗??
回复:是的。
2014-09-23 00:15:14
-
唉,你说的好纠结。
1.从北京到深圳,你说坐火车经过的路程公里数和坐飞机经过的路程公里数一样吗?显然不一样。所以,规定你沿地就沿地,规定你沿顶就沿顶。
2.你从北京到深圳,北京就是起点;你从武汉到深圳,武汉就是起点......哪里都可以作为起点,从哪里“开始”哪里就是起点。
3.不管你是坐飞机还是坐火车,从哪里“开始”,哪里就是起点。
2014-09-22 23:01:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看