大米浆粑粑 2014-09-24 18:46:53 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1131查看 1回答
屋面折梁与屋面板难题
请教各位老师,我画的屋面折梁和屋面板都是按照下面的图1,图2画的。画好后发现,板未挑出1.2m的两个方向,画出来没有问题。挑出1.2m的两个方向,梁与板没有连在一起,有缝隙。越往下缝隙越大,且与旁边板相交处也有缝隙,但现场是没有缝隙的。我自己分析了下,应该是挑出1.2m方向的板,最下面的标高9.1-0.73=8.37没有在一条梁上,虽然板挑出了,但是梁没有挑出。梁与板并没有形成三点一线造成。不知道我分析的对不对?另外我自己试了2个解决方法:第一个是挑出1.2m方向的板,分成两块画,先画到9.1m的标高一块,在画挑出的1.2m部分。这样虽然板与梁连在一起了,但是与图纸上要求的又矛盾,因为图纸上板是整块的,钢筋肯定也是按一块板布置的。我如果分两块来画,在不同面板不能合并,画出来的板也不在同一斜面;方法二,先按板的标高11.9--8.37一次性三点定义斜板,然后在修改梁平齐板顶。但是这样梁的标高与图纸要求又不同,算出来的钢筋可能更多或少。请问老师我该如何操作才是正确的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你可以试试先把板画到轴线处,然后三点定义斜板,上面是11.9,下面是9.1。定义好斜板后,把板边向外拉1.2m。应该就可以了,但是有可能最外边的板顶标高与8.37有略微差别,但基本上不会差多少。
2014-09-25 11:32:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看