• 如图,下部钢筋的搭接位置是否冲突??

    如图,图集中的梁下部钢筋一般在支座内锚固搭接,可是这个节点是错开1.5倍加密区搭接的,请问这个对于总长度是不是没有影响,只是根据受力不同,换了一个位置搭接?

    加密区

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好

    两附图梁下部钢筋的搭接位置是不相冲突、不矛盾的。第二张附图注明中是讲“梁下部钢筋不能在柱内锚固时”的情况,不能在柱内锚固那只有在柱外锚固啦。

    2014-09-25 08:40:03 

  • 这个节点是错开1.5倍加密区搭接的,这个对于总长度没有影响

    2014-09-25 08:38:11 