浪子 2014-09-25 21:57:07 | 上海市 钢筋算量GGJ2013 | 14903查看 6回答
剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度
剪力墙竖向钢筋绑扎搭接长度:接头百分率为百分之五十,修正系数是按1.2还是按1.4。再有11G101-1中第70页搭接长度显示为1.2LaE,是否还得乘以修正系数1.4。如果按照1.2LaE,钢筋软件中的计算设置:墙身钢筋搭接长度为什么有按搭接错开百分率和按平法图集计算,这两种怎么选择
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:请注意一下平法要求是剪力墙的竖筋和水平筋的搭接长度,是不按接头的百分率来考虑的,是统一的按1.2倍的LaE来计算的。图集中明确要求了。
2014-09-26 08:59:55
-
剪力墙的竖向钢筋搭接修正系数就是1.2,搭接长度为1.2*laE,不用再乘以1.4或1.6了,这个在图集里面有明确标注。
搭接面积跟抗震等级有关系,但搭接修正系数是跟这个没有关系的
2014-09-27 11:00:46
-
这个你要是设置好了,抗震等级,砼强度及钢筋品种,软件会根据你的设置自动计算搭接长度
2014-09-26 18:36:58
-
搭接接头百分率(%)
<=25(墙、板、基础)
50(柱、梁)
100
修正系数(ζ)
1.2
1.4
1.6
2014-09-26 08:30:08
-
建议您按照平法选定节点图即可。墙体竖向变截面主要是考虑上部钢筋必须插入下层墙体(嵌固),需要注意的是墙体变截面看是中心变还是一边变的问题1.2Lae不可置疑的。接头百分率您不用管了。那是设计理论问题施工没必要去考究的。
2014-09-26 09:24:21
-
现在的剪力墙一般设置为25%,1.2LAE
2014-09-26 10:25:33