背着十字架的狼 2014-09-26 12:02:28 | 北京市 其他专业 | 987查看 1回答
麻烦看一下图中母线试验的工程量是几根?
麻烦看一下图中母线试验的工程量是几根? 电缆试验工程量是几根? 变压器系统调试是几个? 送配电系统调试是几个?问题补充:互感器试验是几个? 电器柜试验是几个? 避雷器试验是几个?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
截图一:高压电缆试验(3*150)1根;送配电系统调试(高压)1个系统;各高压开关柜安装前的本体调试由厂家完成(柜内的互感器、避雷器试验也有厂家完成),不得计算,高压开关柜安装后参与系统调试的调试,含在(高压)系统调试里面,不得另行计算。
截图二:变压器系统调试1个系统,断路器、变压器的单体调试由厂家完成,断路器、变压器安装后参与系统调试的,含在变压器系统调试里面;母线试验1段(含三相),(柜内母线试验由厂家完成);送配电系统调试(低压)1个系统;各低压开关柜安装前的本体调试由厂家完成(柜内的电容器、避雷器试验也有厂家完成),不得计算,低压柜、配电箱安装后参与系统调试的调试,含在(低压)系统调试里面,不得另行计算。
2014-09-27 11:28:13