小尾巴的成长路 2014-09-26 17:44:51 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1403查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
舵手
答题: 4018 被赞: 151
3.现浇钢筋混凝土柱、梁、墙、板,当层高超过3.3m时(无地下室的首层,以满堂基础顶面或基础扩大顶面至上一层板底之间的高度为准),其超过部分的工程量另按相应超高项目计算
2014-09-27 06:12:46
四川算量2008什么时候发布?c
四川省算量2008什么时候发布?
四川超高模板问题
如题,四川定额计算规则规定 “现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。” 问题1:千赢官网首页登录入口里面的超高模板是按照实际超高部分计算的,请问怎么设置才是按完整构件计算超高?问题2:假如现有地下室层高5.25,按照四川定额计算规则,是否应该按照完整构件套两次超高模板 ,因为5.25-3.9=1.35 1米套一次,0.35按1米套一次?谢谢!
如题,四川定额计算规则规定 “现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。” 问题1:千赢官网首页登录入口里面的超高模板是按照实际超高部分计算的,按完整构件计算超高吗?例如一层柱子高5.25m,超过了3.9m的高度的柱子按全高5.25米计算模板超高面积吗?问题2:假如现有地下室层高5.25,按照四川定额计算规则,是否应该按照完整构件套两次超高模板 ,因为5.25-3.9=1.35 1米套一次,0.35按1米套一次?谢谢!
四川超高模板按超过3.9米算
四川15定额:现浇混凝土梁、板、柱、墙,支模高度是按层高≤3.9m编制的,层高超过3.9m时,超过部分梁、板、柱、墙均应按完整构件的混凝土模板工程量套用相应梁、板、柱、墙支撑高度超高费定额项目,按梁、板、柱、墙支撑高度超高费每超过1m增加模板费项目以层高计算,超高不足1m的按1m计算。如果层高为6米,软件计算出来的超高模板面积是100㎡,那定额工程量的超高模板面积是不是应该为(6-3.9)=3,3*100=300㎡呢?软件量是不是只计算了一次超高的面积啊?
四川2009清单定额中挖孔桩护壁模板套什么定额?