逆风 2014-09-26 18:08:05 | 河南省 安装 | 4547查看 4回答
送配电装置的调试中的低压送配电调试,是根据变配电所(室)的低压柜出线回路计算的,那么是由低压配电柜出
送配电装置的调试中的低压送配电调试,是根据变配电所(室)的低压柜出线回路计算的, 那么是由低压配电柜出几个回路就是几个调试吗?如下图要算10个调试吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
送配电装置的调试中的低压送配电调试,是根据变配电所(室)的低压柜出线回路计算的, 那么是由低压配电柜出几个回路就是几个调试吗?如下图要算10个调试吗,按不同回路的配电箱(柜)数量计算。
2014-09-27 15:40:47
-
按断路器为准一个断路器为一个系统。
2014-09-27 05:54:22
-
不对,看看电气调整试验定额说明
2014-09-28 15:41:35
-
不能按照配电箱数量计算,应该按低压柜出线数量计算,引出几条电缆有几个系统的调试。低压柜内部有备用线路的断路器,就不能算作系统调试。
2017-06-20 16:05:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看