在原有连梁侧面筋处再加腰筋怎么加进去
当连梁高度大于700mm其两侧面除抗震墙水平筋通长布置外尚应沿梁高范围设置纵向A10@100构造钢筋(腰筋)。 如图 在C12-200的基础上在加上A10-100的筋 如何加进去?急需
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
-
当连梁高度大于700mm其两侧面除抗震墙水平筋通长布置外尚应沿梁高范围设置纵向A10@100构造钢筋(腰筋)。 如图 在C12-200的基础上在加上A10-100的筋 如何加进去?计算根数,添加在上部纵筋或下部纵筋中,如下部纵筋输入为5C20+12A10;,或者汇总计算后,点编辑钢筋,然后另增加侧面钢筋,输入规格,长度数量,然后锁定构件。
2014-09-28 19:52:30
-
侧面纵筋只能输入一种规格间距,可以只输入一种,汇总计算后把侧面纵筋复制粘贴一行,直径和根数修改一下就行了,粘贴行不用锁定构件。
2014-09-28 19:48:00
-
连梁的侧面钢筋只能输入一种格式。一种是输入间距,一种是输入根数。若要输入两种不同直径和不同间距的钢筋,可以考虑分开计算和输入,原有的侧面筋不变,新增加的钢筋可以用单构件输入或是加在梁的纵向钢筋里面。
2014-09-29 09:02:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看