心如止水 2014-09-29 11:24:15 | 陕西省 安装算量GQI | 2170查看 3回答
电气立管与配电箱如何连接?
电气立管是从配电箱出来的,而且不止一路,如何与配电箱连接?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
先识别好配电箱,再识别管线时会自动识别上立管的,,动态观察就可以看到了
2014-09-30 11:13:39
-
已采纳多立管的配电箱,其箱顶的水平线管段要用直线直接进行绘制比较好,多路水平管汇集至配电箱时不能同为一个点(如果同为一个点时就会只生成一根立管),应该在箱顶范围内形成多个点时才能生成多根立管。
2014-10-01 09:29:06
-
已采纳回复:先识别点式图元后识别导管,每一个配电箱回路与配电箱一根立管,识别后软件自动连接生成各自独立的立管;如果设计连接不到位,可以利用延伸、拉伸、拖伸、配电箱连管功能连接到配电箱处,立管自动生成。
2014-10-01 09:49:25