297936570@qq.com 2014-09-29 15:03:05 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 918查看 1回答
纵向钢筋搭接计算问题
问题1:如下图中:当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时,可按“内插取”值,内插取值是什么意思啊?问题2:如施工图纸中说明剪力墙中的横向钢筋搭接为1.2Lae,是不是也同时代表其纵向钢筋搭接接头面积百分率必须为25% 啊???但我看现场还是按隔一根搭接一根做的啊?求解。。。。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳剪力墙的对接长度是1.2LAE.100%、50%、25%都一样。
2014-09-30 10:02:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看