lanke6.ok 2014-09-29 15:20:35 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1220查看 6回答
跨板受力筋与板受力筋?
如图:跨板受力筋是C10-200,板受力筋是C12-200,中间跨不是重复布置了面筋吗?这两种钢筋具体是怎么布置的?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你说的钢筋的面筋与跨板受力筋,他们之间没有重复布置,各自布置各自的钢筋,12的面筋,你按照他的布置范围,正常布置即可,跨板受力筋,你自定义范围布置即可,布置完成后,在跨版受力筋的布置范围内,钢筋就是100的间距,红线的范围,就是你自定义跨板受力筋的范围,单面出边你定义时时2300,按此范围布置即可,不用担心重复的问题
2014-10-01 07:08:48
-
图示为布置范围 在小板范围内重叠布置 看你小板上方有钢结构楼梯
应该是该板受力情况不同 因此对该板进行了加强
2014-09-30 17:35:01
-
按设计要求布置,对于重叠的设计要求,肯定是有它的作用。
2014-09-30 17:38:34
-
你好:这两种钢筋应该是交替100布置
2014-09-30 18:36:22
-
2014-09-30 11:03:38
-
C10和C12是间隔布置的钢筋的实际间距为100.
2014-09-30 18:53:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看