momo 2014-10-04 13:01:25 | 山东省 其他专业 | 15967查看 3回答
筏板钢筋搭接长度的问题
筏板钢筋采用C16-150双层双向布置,筏板混凝土等级为C30,设计要求位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:梁类,板类及墙类构件不宜大于25%,请问钢筋的搭接长度是多少? 另外,筏板的顶部和底部钢筋是受拉钢筋吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你好:筏板钢筋采用C16-150双层双向布置,筏板混凝土等级为C30,设计要求位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:梁类,板类及墙类构件不宜大于25%,请问钢筋的搭接长度是多少?另外,筏板的顶部和底部钢筋是受拉钢筋吗?
根据已知的条件计算的锚固长度=35*16=560,搭接长度=1.2*560=672
筏板的顶部和底部钢筋都是按受拉钢筋考虑的。
2014-10-05 06:41:45
-
施工中有误差,搭接长度有点误差是正常的
2014-10-05 20:00:37
-
筏板钢筋采用C16-150双层双向布置,筏板混凝土等级为C30,设计要求位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:梁类,板类及墙类构件不宜大于25%,请问钢筋的搭接长度是多少?另外,筏板的顶部和底部钢筋是受拉钢筋吗?
答:。。。查看下表取值。另外的问题,筏板的顶部和底应按受拉钢筋设置的。(类似于圈梁的平衡作用。当局部受力和地基层发生应变变形时,受压或受拉会交替变换的)。以上内容仅供参考。
2014-10-04 20:48:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看