工程管理 2012-02-01 10:57:10 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 3086查看 7回答
框架结构 首层底标高
框架结构 基础顶标高-1.6 一层顶标高4.15 无地下室 那么我的首层底标高是设为-1.6还是0.00?要是0.00的话柱梁的超高模板怎么办? 倒到图形算量首层底标高又怎么变?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳首层底标高为-1.6,导入图形中,首层底标高也设为-1.6米。
2012-02-01 11:00:57
-
实际施工中,基础混凝土柱一般浇筑到接近0.000m处 并甩出钢筋,简单用箍筋固定,之后施工柱时,用螺纹或者电渣压力焊来做接头 所以首层模板应该是从基础柱断处来开始算起的,也就是说,我们可以将0.000为模板的底标来计算支撑模板高度
2012-02-01 11:37:10
-
设置标高的时候可以采用首层的结构标高进行定义1
2012-02-01 15:21:46
-
可以设为-1.6,一层要超高
2012-02-01 15:31:48
-
还要注意,将钢筋导入图形算量后,要注意室内外高差。
2012-02-01 15:16:31
-
首层底标高钢筋里应该走结构标高,比0.00低一个做法高度,在图形算量里首层底标高就是正负0.00,至于首层超高,从首层底标高算还是从室外地坪还是从基础顶算,经过调查,各方说法不一,也没有明确的规范说明,都表示要看具体情况了。 底标高不是-1.6,0.0以下,软件里可以设置为基础层,像您说的桩承台啊,基础啊之类的,都是基础层里应该设置的,你就按0.0减做法厚度为首层底标高就可以了。
2012-02-02 09:18:54
-
您好:变了 您可以修改成-1.6米就可以了
2012-02-01 11:06:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看