WDZN-BYJ-3x2.5+E2.5-SC20-CC 为什么是4根线
一根是火线、一根是零线 其他两根的是什么线 这几根线(PE?、*?)都是接哪?开关还需要接PE吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据所提供的应急照明接线系统图为4根线。此配电箱为双电源切换箱,每个应急照明回路在正常情况下是经过各自回路开关的1火线1零线1接地保护线(PE线),3根线组成正常电源供应照明。当正常电源失电后,回路分开关控制火线断开,双电源切换装置的备用电源自动投入并经过单独的NHBV-1*2.5线供电,以保证应急照明灯,所以是4根导线。 也有应急照明灯具采用充电蓄电池的,此时的线路仅采用3根导线(1火、1零、1保护接地线)的。
2014-10-10 16:01:09
-
楼上朋友说的不错也很详细,一根是充电用的,一根是PE线,其它两根是零火线