• 关于江苏2014新定额脚手架及超高费的问题

    江苏2014新定额中土建工程脚手架要按综合脚手架考虑,其他脚手架还要考虑哪些?如:新建一栋住宅楼,地下一层·地上十八层,地下室层高为5.2m,地上一层、二层为商铺,层高为4.5m,其余楼层为2.9m,檐高50.9m,请问按照2014新定额规范要套取哪些子目?请各位老师给予解答下,看了一天的脚手架规范,看晕了!!
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    单项脚手架适用于单独地下室、装配式和多(单)层工业厂房、仓库、独立的展览馆、体育馆、影剧院、礼堂、饭堂(包括附属厨房)、锅炉房、檐高未超过3.60m的单层建筑、超过3.60m高的屋顶构架、构筑物和单独装饰工程等。

    除此之外的单位工程均执行综合脚手架项目

    单位工程在执行综合脚手架时,遇有下列情况应另列项目计算,不再计算超过20m脚手架材料增加费。
    (1)各种基础自设计室外地面起深度超过1.50m(砖基础至大方脚砖基底面、钢筋混凝土基础至垫层上表面),同时混凝土带形基础底宽超过3m、满堂基础或独立柱基(包括设备基础)混凝土底面积超过16m2应计算砌墙、混凝土浇捣脚手架。砖基础以垂直面积按单项脚手架中里架子、混凝土浇捣按相应满堂脚手架定额执行:
    (2)层高超过3.60m的钢筋混凝土框架柱、梁、墙混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算;
    (3)独立柱、单梁、墙高度超过3.60m混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算;
    (4)层高在2.20m以内的技术层外墙脚手架按相应单项定额规定执行;
    (5)施工现场需搭设高压线防护架、金属过道防护棚脚手架按单项定额规定执行;
    (6)屋面坡度大于45°时,屋面基层、盖瓦的脚手架费用应另行计算;
    (7)未计算到建筑面积的室外柱、梁等,其高度超过3.60m时,应另按单项脚手架相应定额计算;
    (8)地下室的综合脚手架按檐高在12m以内的综合脚手架相应定额乘以系数0.5执行;
    (9)檐高20m以下采用悬挑脚手架的可计取悬挑脚手架增加费用,20m以上悬挑脚手架增加费已包括在脚手架超高材料增加费中

     

    根据你的工程实际情况对号列项。

    2014-10-14 09:16:35 

  • 个人理解套综合脚手架,另套浇捣脚手和超高增加费

      (2)层高超过3.6m的钢筋混凝土框架柱梁墙混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算。

      (8)地下室的综合脚手架按檐高在12m以内的综合脚手架相应定额乘以系数0.5执行。

    2014-10-14 09:28:27 

  •  第一:(4)层高在2.20m以内的技术层外墙脚手架按相应单项定额规定执行。这一条依据江苏省2014计价定额的勘误规定不得再执行。

    第二:“不再计算超过20m脚手架材料增加费”,应修改成“以下项目不再计算超过20m单项脚手架材料增加费”。依据也是江苏省2014计价定额的勘误。





    2017-09-03 10:06:24 

  • 我理解这样套定额

    地下室套:檐口高度12M以内,层高8M以内,*0.5

    一层、二层套综合脚手架,檐口高度12M以上,层高5M以内

    三~顶层套综合脚手架,檐口高度12M以上,层高3.6M以内

    一层、二层套振捣脚手架,满堂脚手架*0.3

    超高材料增加费:檐口高度20~60M,20M以上建筑面积

    2019-06-19 17:13:19 