非常规划 2014-10-10 19:32:36 | 江苏省 土建 | 11759查看 4回答
关于江苏2014新定额脚手架及超高费的问题
江苏2014新定额中土建工程脚手架要按综合脚手架考虑,其他脚手架还要考虑哪些?如:新建一栋住宅楼,地下一层·地上十八层,地下室层高为5.2m,地上一层、二层为商铺,层高为4.5m,其余楼层为2.9m,檐高50.9m,请问按照2014新定额规范要套取哪些子目?请各位老师给予解答下,看了一天的脚手架规范,看晕了!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
单项脚手架适用于单独地下室、装配式和多(单)层工业厂房、仓库、独立的展览馆、体育馆、影剧院、礼堂、饭堂(包括附属厨房)、锅炉房、檐高未超过3.60m的单层建筑、超过3.60m高的屋顶构架、构筑物和单独装饰工程等。
除此之外的单位工程均执行综合脚手架项目
单位工程在执行综合脚手架时,遇有下列情况应另列项目计算,不再计算超过20m脚手架材料增加费。
(1)各种基础自设计室外地面起深度超过1.50m(砖基础至大方脚砖基底面、钢筋混凝土基础至垫层上表面),同时混凝土带形基础底宽超过3m、满堂基础或独立柱基(包括设备基础)混凝土底面积超过16m2应计算砌墙、混凝土浇捣脚手架。砖基础以垂直面积按单项脚手架中里架子、混凝土浇捣按相应满堂脚手架定额执行:
(2)层高超过3.60m的钢筋混凝土框架柱、梁、墙混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算;
(3)独立柱、单梁、墙高度超过3.60m混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算;
(4)层高在2.20m以内的技术层外墙脚手架按相应单项定额规定执行;
(5)施工现场需搭设高压线防护架、金属过道防护棚脚手架按单项定额规定执行;
(6)屋面坡度大于45°时,屋面基层、盖瓦的脚手架费用应另行计算;
(7)未计算到建筑面积的室外柱、梁等,其高度超过3.60m时,应另按单项脚手架相应定额计算;
(8)地下室的综合脚手架按檐高在12m以内的综合脚手架相应定额乘以系数0.5执行;
(9)檐高20m以下采用悬挑脚手架的可计取悬挑脚手架增加费用,20m以上悬挑脚手架增加费已包括在脚手架超高材料增加费中根据你的工程实际情况对号列项。
2014-10-14 09:16:35
-
个人理解套综合脚手架,另套浇捣脚手和超高增加费
(2)层高超过3.6m的钢筋混凝土框架柱梁墙混凝土浇捣脚手架按单项定额规定计算。
(8)地下室的综合脚手架按檐高在12m以内的综合脚手架相应定额乘以系数0.5执行。
2014-10-14 09:28:27
-
第一:(4)层高在2.20m以内的技术层外墙脚手架按相应单项定额规定执行。这一条依据江苏省2014计价定额的勘误规定不得再执行。
第二:“不再计算超过20m脚手架材料增加费”,应修改成“以下项目不再计算超过20m单项脚手架材料增加费”。依据也是江苏省2014计价定额的勘误。
2017-09-03 10:06:24
-
我理解这样套定额
地下室套:檐口高度12M以内,层高8M以内,*0.5
一层、二层套综合脚手架,檐口高度12M以上,层高5M以内
三~顶层套综合脚手架,檐口高度12M以上,层高3.6M以内
一层、二层套振捣脚手架,满堂脚手架*0.3
超高材料增加费:檐口高度20~60M,20M以上建筑面积
2019-06-19 17:13:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看