呵呵 2014-10-11 11:23:34 | 广西壮族自治区 其他专业 | 857查看 1回答
砖混结构中砌体加筋的问题
砖混结构中:1、混凝土和砖砌体相接的面应设2A6@500水平钢筋和A4@250分布短筋平面内点焊组成的拉结网片,每边水平进墙拉结长度L=1000,锚入柱内200,并作弯钩。 2、所有墙体转角处和纵横墙角交接处应沿竖向设2A6@500水平拉结钢筋,拉筋埋入长度从墙的转角或交接处算起,L=700. 请问第一个问题的分布短筋如何计算?第二个问题的拉结钢筋岂不是和第一个问题的钢筋重合,在软件中该如何计算。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
第一个 你可以用圈梁定义 分布筋输入到圈梁的拉筋里面
第二个 不重合 你也用圈梁 或者是在梁 等构建里面都可以
2014-10-14 14:38:52