啊杰 2014-10-11 17:18:41 | 广东省 安装 | 1044查看 7回答
金属构件接地问题
如果工程外面有玻璃幕墙的话,那么大楼的外墙金属门窗是否还需要做接地,屋顶的风机接地的话是算跨接线多少处还是算接地母线多少米呢。还是都得算
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
金属构件时必须连接接地的,屋面风机也要跨接处理的,用跨接线处理。
如果有连接的母线(扁钢或圆钢),应当按实际使用(或设计要求的)材质计算后套母线子目计算。
2014-10-11 17:22:58
-
如果工程外面有玻璃幕墙的话,那么大楼的外墙金属门窗是 还需要做接地的,屋顶的风机接地的话是算跨接线多少处;
2014-10-11 17:20:28
-
如果工程外面有玻璃幕墙的话,那么大楼的外墙金属门窗是需要做接地,是按金属构件接地计算,工程量按“处”计算,套接地跨接定额子目。 屋顶的风机接地的话是算接地母线多少米,套室外接地母线敷设定额。
2014-10-11 19:03:24
-
都得做,用多少扁钢,或电线计算实际工程量,再算多少处跨接点。
2014-10-11 19:39:19
-
外墙金属门窗需要接地
屋顶风机接地按接地母线计算按延长米计算
2014-10-12 05:06:17
-
金属外窗需要接地,屋面风机的接地母线按实际延长米计算。
2014-10-12 06:21:29
-
你好:外墙的金属门窗是否接地要看门窗的安装高度,规范规定30米以下的不做接地。需要接地的金属门窗应套钢铝窗接地子母。屋顶风机套户内接地子母,不可套户外接地子母,因为户外接地子母包括了土方的挖填工程量。
2014-10-12 07:31:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看