星辰 2014-10-12 11:01:05 | 河北省 安装 | 2073查看 2回答
热力入口处大管径热量表定额问题
套定额时我借用的焊接法兰阀定额,和甲方对预算,甲方要扣除法兰,说不用法兰,实际现场一个热量表配套一对法兰安装,请问扣除法兰合理吗?我觉得不合理
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
不合理,你一定要坚持
2014-10-14 16:35:54
-
答:不合理:一、焊接法兰阀门定额辅材中含有1付法兰,在定额说明中有明确说明,不能因施工单位对某施工工艺的改进,而减少定额中相应含量;二、在工程实际中一个热量表配套一对法兰安装,就更没理由扣除法兰。你应该据理力争。
2014-10-15 08:23:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看