印象 2013-04-25 10:39:49 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 1188查看 3回答
基础梁与承台梁相交
钢筋2009里这样算出来的基础梁箍筋是否多算,该怎样设置?谢谢问题补充:宽的是承台梁,显示钢筋的是基础梁,这样算是多算箍筋,可是如果花基础梁到承台梁边上,基础梁纵筋就下翻锚固了?宽的是CTL ,基础梁是DKL
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你得说明清楚啊?梁编号是什么? 它两的顶标高是否一致? 箍筋筋没有多算啊。DKL 500*800 ,DKL梁底标高要比CTL底。所以箍筋要全部布置。没有问题。 构件转换功能可以实现构件转换。
2013-04-25 10:46:08
-
基础梁和承台梁均需用基础梁来画。箍筋是否连续通过,可以通过下图的位置进行设置。
2013-04-25 11:06:09
-
基础梁箍筋是遇支座满布的,也就基础梁是支座处也有箍筋,图集规范规定
2013-04-25 11:02:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看