ppp 2014-10-12 22:29:06 | 山东省 安装 | 6278查看 7回答
工业管道中阀门没有试压,套定额时是不是要扣除?
第一次搞结算,审计说我们阀门没研磨,也没试压所以要全部扣除这两项费用。 问题较多麻烦各位前辈给予指导; 1.到底要不要扣掉,扣的话怎么扣? 2.阀门试压一般好像都是工厂内就做好了,可定额安装子目中为啥又有 压,岂不是多算了。 3,到底啥事要做现场的试压,啥事可不做,依据在哪?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
只要安装能验收合格,说明整体打压过关了。
监理逗你玩呢。
2014-10-12 23:40:36
-
已采纳
没有做的工艺就不能组价,结算时取消阀门打压的组价就可以了。
2014-10-13 07:01:21
-
已采纳
工程量计算规则
一、各种阀门按不同压力、连接形式,不分种类以“个”为计量单位。压力等级按设计图纸规定执行相应定额。
二、各种法兰阀门安装与配套法兰的安装,应分别计算工程量;螺栓与透镜垫的安装已包括在定额内;螺栓的规格数量,如设计未作规定时,可根据法兰阀门的压力和法兰密封形式,按附录内“法兰螺栓重量表”计算。
三、减压阀直径按高压侧计算。
四、电动阀门安装包括电动机安装。检查接线工程量应另行计算。
五、阀门安装综合考虑了壳体压力试验(包括强度试验和严密性试验)、解体研磨工序内容,执行定额时,不得因现场情况不同而调整。
六、阀门壳体液压试验介质是按普通水考虑的,如设计要求用其他介质时,可做调整。
七、阀门安装不包括阀体磁粉探伤、密封做气密性试验、阀杆密封添料的更换等特殊要求的工作内容。
这是山西定额中的阀门工程量计算规则,你看其中第“五”条规定。 审计没有理由扣除。
另外,原来的规范中规定阀门需进行10%的压力抽检,但最新的规范规定1.0Mpa以上的阀门才需要进行20%抽检
2014-10-13 08:13:57
-
已采纳
施工现场无法做到的,在预算中是要扣除的
2014-10-13 08:16:57
-
已采纳
在浙江,没有3楼说的第5点,其中只有1~4点完全一样,5~7均无。首先阀门进场就应该先进行阀门的严密性和气密性试验,确保购买的阀门及管道品牌在多少压力下不会漏水,并填写试压记录。如果没做也没关系(做好假资料),只要确保管路整体试压不漏水就可以,在系统试压过程中也有带上了阀门的试压,所以这部分钱不应该来扣你。
但是我不知道审计怎么来扣你这部分不试压的钱呢??纳闷,阀门安装中直接含水压试压的费用,且辅材无单独列项,他没依据啊
2014-10-13 09:09:40
-
已采纳他怎么知道你没试压呢,都要做试压工作的,也是验收前的一道程序,看看相关资料记录。生产厂家试压和安装后的试压不是一回事。
2014-10-13 09:49:25
-
阀门安装前要先试压,他可能说的是管道压力试验吧!
2014-10-19 20:27:10
-
套定额时,,输入管道长度,,下面主材数量没有变化,,是不是手动输入啊?
套定额时,,输入管道长度,,下面主材数量没有变化,,是不是手动输入啊?,,刚试了下,,自己输入的话,,输不上2021-07-12 11:16:48 补充主材表里也没有
-
管廊、厂区架空管道及地下管网(管沟内管道、埋地管道)主材用量套定额按哪个数计入?
计算工业管道时,施工图净用量是不扣除阀门及各种管件所占长度的用量吗?套定额时应该按哪个数值计入,是按图纸计算数量还是按下图损耗率表考虑后计入?定额中的含量是否已经考虑了管件阀门所占长度以及损耗量?
-
定额中高压对焊阀门安装项目未包括壳体压力试验和密封试验工作内容,发生时另行计算。请问另行计算如何计算?是套用专门的定额?(安装定额中没有高压阀门试压的子母)还是根据实际发生的费用计算?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看