• 楼地面防水的问题

    我设置了立面防水高度为600,在洞口处延伸长度为400.(门为1200*2100。)但是我对计算式中的两个数据不知道是怎样算的。第一个:门洞口水平开口面积0.36.门的宽度为1.2米,那么他延伸的面积不应该是1.2*0.4=0.48 吗? 第二个:门洞口侧壁0.084. 其中的的0.07 是什么意思?洞口侧壁的意思不应该是 0.2*0.6*2=0.24 吗? 请高手给解释一下,谢谢。

    地面防水

    楼地面

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.2*0.07=0.084 是0.6*2*0.07 也就是说扣除门口上返600高, 但要加门两边的侧壁的面积 你们当地侧壁是按七公分考虑的 我用我们当地的软件是考虑了十公分 计算如下立面防水面积(大于最低立面防水高度)=(2.8<长度>*0.6<宽度>+2.8<长度>*0.6<宽度>+2.8<长度>*0.6<宽度>+2.8<长度>*0.6<宽度>)-0.72<扣门洞口立面>+0.12<加门洞口侧壁>=6.12m2 (扣1.2*0.6=-0.72 加 0.6*2*0.1=0.12) 我截了两个图 我得的结论就是你改了计算规则后没有重新计算 再计算机一下看