☜尕笨☞ 2013-04-22 11:34:35 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 324查看 1回答
加筋锚固问题
请大家看下面图 这个设计到一个加筋锚固长短问题 反之能验证千赢官网首页登录入口软件计算错与对的问题 施工现场包括我们当地设计院是要求从暗柱边挑出去1/3而我坚持是从端柱挑出去的1/3 千赢官网首页登录入口也是跟我一样的思路 但是具体哪个正确请大家给出答案 和 依据 要有充分的理由 包括图集在哪里讲到的 告诉小弟问题补充:绿色线是通长的 是代表梁 应为画图速度快导致断断续续、 图解说明:L 形端柱上面是剪力墙 剪力墙上面是暗柱
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳画图时该框架梁以剪力墙为支座,暗柱位置用剪力墙全部覆盖
2013-04-23 07:50:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看