剪力墙结构,暗柱和剪力墙的纵向钢筋都才直筋10和12的,,需要用电渣压力焊么
剪力墙结构,暗柱和剪力墙的纵向钢筋都才直筋10和12的,,需要用电渣压力焊么 个人认为绑扎就足够了。柱的结构说明里先说柱纵筋需要机械连接或焊接,又说22以上的应用机械或焊接,,对于22以下的又模糊了。 剪力墙钢筋的连接没找到,, PS:师傅教的,柱子和剪力墙纵筋用电渣压力焊,,难道不论多少直筋都是电渣么?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电渣压力焊通常都是16以上的使用 16以下要用绑扎 像你的10和12 用电渣压力焊是不可以的 钢筋太细
2014-10-15 10:23:41
-
按结构说明调整22以上的就可以,没有说明的按软件默认的搭接方式就可以。
2014-10-15 10:34:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看