统领 2013-04-23 11:53:22 | 广西壮族自治区 钢筋算量GGJ2013 | 474查看 4回答
钢筋绘制?
你好,我想请教一下,我在绘制板受力筋的时候,发现为什么施工图上(A1筋)受力筋没有弯折,而我绘制上去(红色筋),怎么会有弯折出现,是不是我属性中定义错了、还是绘制的操作有问题,请大虾能详细告诉我,谢谢。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳施工图上(A1筋)受力筋不需要弯折,伸入支座5d并至少伸至支座中线(一级钢筋端部增加180°弯钩)即可;(红色筋)是面筋负弯矩钢筋,根据构造要求需要在端部设置90°弯钩,弯钩长度为板厚-2*保护层。
2013-04-23 11:57:18
-
下部钢筋是伸入支座内5d至少到中线。所以不需要有弯勾。
2013-04-23 11:57:08
-
板受力筋的时候,施工图上(A1筋)受力筋没有弯折,受力筋都不画弯折,(红色筋),属于负筋,就会有弯折出现。
2013-04-23 11:59:20
-
板的受力附加筋都是有弯折的。估计设计只是示意。
2013-04-23 12:48:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看