• 钢筋绘制?

    你好,我想请教一下,我在绘制板受力筋的时候,发现为什么施工图上(A1筋)受力筋没有弯折,而我绘制上去(红色筋),怎么会有弯折出现,是不是我属性中定义错了、还是绘制的操作有问题,请大虾能详细告诉我,谢谢。

    弯折

    板受力筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    施工图上(A1筋)受力筋不需要弯折,伸入支座5d并至少伸至支座中线(一级钢筋端部增加180°弯钩)即可;(红色筋)是面筋负弯矩钢筋,根据构造要求需要在端部设置90°弯钩,弯钩长度为板厚-2*保护层。

    2013-04-23 11:57:18 

  • 下部钢筋是伸入支座内5d至少到中线。所以不需要有弯勾。

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    2013-04-23 11:57:08 

  • 板受力筋的时候,施工图上(A1筋)受力筋没有弯折,受力筋都不画弯折,(红色筋),属于负筋,就会有弯折出现。

    2013-04-23 11:59:20 

  • 板的受力附加筋都是有弯折的。估计设计只是示意。

    2013-04-23 12:48:19 