啊杰 2014-10-17 11:29:14 | 广东省 安装 | 7678查看 8回答
给水管、排水管穿砖墙是否需设置钢套管
给水管、排水管穿砖墙是否需设置钢套管
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给水管穿砖墙是需设置钢套管,排水管不需要。
2014-10-17 11:34:40
-
一般是不需要的,但现在也有使用的,要看图纸设计。
(采暖、热水穿墙是必须有套管的)
2014-10-17 11:31:09
-
需用,还要考虑维修方便
2014-10-17 11:32:37
-
给水管需要。排水不需要。
2014-10-17 11:37:46
-
考虑后续维修,更换因素,一般是要设置套管的,穿墙的管件就要设置套管的
2014-10-17 11:41:36
-
首先根据选用的材料,如果是钢管,给水和排水一般考虑穿墙套管,如果是塑料管材,排水一般不考虑套管,给水一般选用塑料套管,仅供参考
2014-10-17 12:01:31
-
回复:根据施工及验收规范要求,管道穿墙或楼板处均应加设套管,给水一般都需要,排水一般预留洞口,不需要再加套管,设计有特殊要求的除外。
2014-10-17 11:44:20
-
你好:具体看设计图纸说明,一般给水管需要。排水不需要。
2014-10-17 14:18:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看