漫步 2014-10-17 17:08:48 | 河南省 安装 | 3792查看 4回答
排水管过楼板套阻火圈还要套钢套管吗
排水管室内水平管穿墙也要套钢套管吗?给水管需要套,排水管不需要套钢套管是这样吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳排水管过楼板套阻火圈不需要套钢套管。 排水管室内水平管穿墙不需要套钢套管,给水管需要套,排水管不需要套钢套管是这样的。
2014-10-17 17:23:01
-
单独选用阻火圈的定额,不再设置钢套管
2014-10-17 17:14:26
-
排水管室内水平管穿墙也要套钢套管吗?给水管需要套,排水管不需要套钢套管是这样吗,排水管也需要有钢套管,方便以后维修。
2014-10-17 17:15:26
-
呵呵 ,我不知道其他的情况,我就知道我们这边都要做,套管和阻火圈完全不是一个概念。
阻火圈是由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。根据我国住建部 CJJ/T29-2010《建筑排水塑料管道工程技术规程》(2011年10月1日实施)中第4.1.3条,敷设在高层建筑室内的塑料排水管道当管径大于等于110mm时,应在下列位置设置阻火圈:1、明敷立管穿越楼层的贯穿部位。2、横管穿越防火分区的隔墙和防火墙的两侧。3、横管穿越管道井井壁或管窿围护墙体的贯穿部位外侧。并在第5.1.17条中说明:阻火圈的安装应符合产品要求,安装时应紧贴楼板底面或墙体,并应采用膨胀螺栓固定。2014-10-17 20:21:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看