jinjieking 2014-10-18 20:06:35 | 浙江省 土建 | 3462查看 2回答
支护桩凿桩头
一层地下室,支护桩为高压旋喷桩与水泥搅拌桩,有冠梁、支撑梁和连梁,那么在做控制价的时候要另外计算凿支护桩桩头吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳需要的。因为上部的冠梁等,与桩连接,相当与桩与基础连接,不然无法施工。供参考。
2014-10-21 10:12:58
-
一层地下室,支护桩为高压旋喷桩与水泥搅拌桩,有冠梁、支撑梁和连梁,在做控制价的时候要另外计算凿支护桩桩头。
2014-10-20 21:56:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看