    (一)13清单计算规则:

    按设计图示尺寸以面积计算。
    扣除门窗洞口以及面积>0.3
    平方米梁、孔洞所占面积;门
    窗洞口侧壁需作保温时,并入
    保温墙体工程量内

    不分内外墙。

     

    (二)山东省消耗量定额计算规则及定额解释:

     三、保温

    (五)墙体保温层,外墙按保温层中心线长度、内墙按保温层净长度乘以设计高度及厚度,以立方米计算。扣除冷藏门洞口和管道穿墙洞口所占体积,门洞口侧壁周围的保温,按设计图示尺寸并入相应墙面保温工程量内。

    6、定额63-4075保温子目,按设计图示尺寸,以平方米计算。

    1)混凝土板上保温和顶棚保温的工程量计算,执行原工程量计算规则。

    2)外墙外保温。按保温层中心线长度乘以设计高度计算。设计注明了粘结层厚度的,按保温层与粘结层总厚度的中心线长度乘以设计高度计算。

         内墙面保温。按保温层净长度乘以设计高度计算。

         计算墙面保温时,应扣除门窗洞口所占面积。

     

    2014-10-20 08:38:45 

  • 内墙保温工程量计算规则:内墙面保温,按保温层净长度乘以设计高度计算。

                                        计算墙面保温时,应扣除门窗洞口所占面积。

    2014-10-20 08:44:59 

  • 内墙保温应按实际保温面积进行计算。

    2014-10-20 09:20:55 

  • 1、内墙保温工程量计算规则,是不是长度乘以高度,高度是层高减去板厚,减去踢脚?

    你说的是错误的,内墙保温按实际保温面积计算。

    2、楼梯间内墙保温长度和高度如何算?

    按照实际做的保温面积进行计算。

    2014-10-19 19:46:47 

  • 内墙保温工程量计算规则,是不是长度乘以高度,高度是层高减去板厚,减去踢脚?楼梯间内墙保温长度和高度如何算?

    我认为你的理解是对的,是应该计算实际保温面积的。

    2014-10-19 20:36:15 

  • 内墙保温工程量计算规则,是长度乘以高度,高度是层高减去板厚,楼梯间内墙保温长度是墙净长,高度为层高减板厚,然后再扣除梯板部分面积即可。

    2014-10-19 19:47:44 

  • 内墙保温应按实际保温面积,按m2进行计算。

    2014-10-20 15:44:04 