xxlong 2014-10-21 01:31:26 | 重庆市 安装 | 7174查看 5回答
开关柜、配电柜电缆预留的问题
如题,一般在考虑开关柜的 单边预留的时候一般是 一个开关柜预留2米 下进出线预留;电缆头预留1.5米,那么还需要考虑 柜子的半周长么 比如半周长2,2米 这2,2米需要加上么?还有个就是出配电房的问题,定额上写的是预留1.5米 但是实际工程中 墙下打个洞就直接穿出去了,那么要预留1.5米么 就像电缆进入电缆沟一样,定额上说需要预留1.5米。我觉得这些完全就没必要嘛。。。。。主要还是 开关柜问题,留了2米还需要留2。2米的半周长么?或者一般2者取其一?以及实际电缆进入一般配电箱,都不做头 一般就是搞个焊接端子 不是么?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳回复:你提问的这些有关计算规则的问题,其实规则是这样,关键看你如何把控,不发生的可以把规则设置为0即可,有些实际没有按规则方式的完全可以按实际方式计算。
2014-10-21 08:31:48
-
如题,一般在考虑开关柜的 单边预留的时候一般是 一个开关柜预留2米 下进出线预留;电缆头预留1.5米,那么还需要考虑 柜子的半周长么 比如半周长2,2米 这2,2米需要加上。 还有个就是出配电房的问题,定额上写的是预留1.5米 但是实际工程中 墙下打个洞就直接穿出去了,那么要预留1.5米就像电缆进入电缆沟一样,定额上说需要预留1.5米。这些完全有必要预留,按计算规则执行就没错。 主要还是 开关柜问题,留了2米还需要留2.2m的半周长,或者一般二者同时计算;以及实际电缆进入一般配电箱,要做电缆头,一般电缆头就是搞个焊接端子。
2014-10-21 07:11:49
-
以实际电缆进入一般配电箱的 做法预留长度是有余量的,就是在变换连接方式或完成临时配电箱时应该全算上;现场操作时会把余量盘入配电室·外的检查井(沟)内备用。
2014-10-21 09:13:43
-
序号
项目
预留长度(m)
说明
1
各种开关箱、柜、板
高+宽
盘面尺寸
2
单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等
0.3
以安装对象中心算
3
由地坪管子出口引至动力接线箱
1
以管口计算
4
电源与管内导线连接(管内穿线与软、硬母线接头)
1.5
以管口计算
5
出户线
1.5
以管口计算
2014-10-21 08:51:13
-
1、电缆进开关柜和配电箱,预留箱体长+宽就够了,不需要再预留1.5米电缆头制作了,长和宽够电缆头制作了,一般我都是这么算的,安装计价例题中,电缆进配电柜也只计算柜子预留,未加1.5米的电缆头制作预留。
2、电缆沟预留其实是必要的,你说的是施工中的情况,但是要是电缆出现故障(如室外电缆被挖机挖断了一处,需要做一个中间头,或什么地方变动导致电缆绕弯接线距离不够时,那么这个1.5米就大有用处了)
3、实际电缆进入一般配电箱,都不做头 一般就是搞个焊接端子 不是么?不是,电缆进柜、箱按规范都要做电缆头,有专门的电缆手套及热宿管,最后才是电缆芯上的压铜鼻子,但是这个压铜鼻子属于电缆头制作中的一道工序。
2014-10-21 11:07:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看