k 2014-10-25 08:33:58 | 江苏省 其他专业 | 2136查看 7回答
有梁板与柱相交时,板中面筋和底筋应怎样在柱中锚固
请看下图,图中红线圈出部分,有梁板与柱相交时,板中面筋和底筋应怎样在柱中锚固,图集中好像没有相关说明
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这种情况梁到柱中够锚固就可、板通过柱
2014-10-25 11:37:14
-
有梁板与柱相交时,板中面筋和底筋应 在柱中应该直接通过;
2014-10-25 08:38:30
-
至少是5D以上。
2014-10-25 08:38:55
-
请看下图,图中红线圈出部分,有梁板与柱相交时,板中面筋和底筋应怎样在柱中锚固,图集中好像没有相关说明
你直接把板筋画在图纸上,这个位置软件会自动处理的。
2014-10-25 08:39:08
-
板的底筋设置到梁、柱的一半,面筋跟梁设置,
2014-10-25 09:16:26
-
1.底筋:梁内净长+max(梁宽/2,5*d)+max(梁宽/2,5*d)
2.面筋或负筋:左净长+右净长+弯折+弯折,不受柱的影响,根数为按(梁的净距-0.05*2)/间距+1
2014-10-25 11:57:41
-
一般情况下,在柱中的锚固可以跟随与之相连的梁的锚固做
2014-10-25 11:17:03