清风大烟 2014-10-26 16:39:16 | 河北省 其他专业 | 1777查看 1回答
连梁腰筋的问题
图纸要求Hw大于450的梁设置腰筋C12,间距200,这里包括连梁吗? 设计说明的连梁部分要求腰筋同剪力墙水平筋,如无水平筋则按水平筋直接设置抗扭腰筋。可我们施工现场是连梁也按C12设置了腰筋,并且伸入支座长度为LAE。 但是我的理解是应该按照剪力墙水平筋设置不是吗? 可是我们是高层,这种剪力墙水平筋到头都是暗柱,也有拐角柱,没有水平筋通过,腰筋该如何设置? 12G901规定是MAX(lae,600),我直接取附近的剪力墙水平筋,并且伸入暗柱支座600对不?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按施工图纸要求
2014-10-27 08:19:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看