陈家小胖 2014-10-29 15:42:54 | 河南省 其他专业 | 9890查看 3回答
DN100镀锌钢管地埋敷设,采用什么连接方式为好(法兰、电焊、卡箍、丝接)
DN100镀锌钢管地埋敷设,采用什么连接方式为好(法兰、电焊、卡箍、丝接)问题补充:直埋地埋,一旦地基发生变化,受影响沟槽连接接口强度,发生渗漏水情况几率增大。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳镀锌钢管一般是卡箍连接,如果焊接会破坏镀锌层。埋地管需要做防腐措施
2014-10-29 15:58:38
-
图纸设计一般是沟槽连接,这样的话能够保护镀锌面不被破坏
2014-10-29 15:47:39
-
DN100镀锌钢管地埋敷设,采用卡箍连接方式或法兰连接为好。
2014-10-29 15:52:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看