• 现浇板分层布置受力筋显示重复布置

    各位大师,机房层,同一层内有两层板,板分层布置好以后,查看受力筋总是显示重复布置
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个说明你布置有问题,板你分层画了板筋也是需要分层布置的哦

    2014-10-29 16:42:41 

  • 已采纳
    好好检查一下,是你真的布置重复了,标高没有处理好啊。

    2014-10-29 16:46:57 

  • 同层有不同标高的板,就要设置好标高有分层中布置板,然后钢筋布置时,也是可以选择分层中布置。


    机房层

    2014-10-29 16:46:02 

  • 各位大师,机房层,同一层内有两层板,板分层布置好以后,查看受力筋总是显示重复布置

    答:标高出问题了吧,分层画也要设置标高的。

     