• 混凝土墙,内墙聚氨酯赌孔,工程量表达式是MBMJ,还是MBMJ/2

    混凝土墙,内墙聚氨酯赌孔,工程量表达式是MBMJ,还是MBMJ/2? 还有外墙对拉螺栓,怎样计取? 请老师分别套个混凝土内墙和混凝土外墙所需的定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    混凝土墙,内墙聚氨酯赌孔,工程量表达式是MBMJ,还是MBMJ/2?还有外墙对拉螺栓,怎样计取?请老师分别套个混凝土内墙和混凝土外墙所需的定额?

    混凝土墙,内墙聚氨酯赌孔,工程量表达式是MBMJ/2,计算规则中是按混凝土墙面单面面积计算的,(看你当地计算规则,如果是按双面计算时就用MBMJ即可.)还有外墙对拉螺栓应按批复的施工组织设计中间距来计算根数乘上设计长度及直径计算重量,套用相应的对拉螺栓(如当地定额中没有专门对拉螺栓列项时,可以套用相应的铁件子目)这个是应不分内外墙的.只分止水和不普通即可.

    2015-09-20 19:39:39 

  • 外墙对拉螺栓应该依据其工程施工方案计算工程量套取相应子目完成的。

    另外混凝土墙套取不分内墙、外墙的。

    2015-09-20 17:15:12 