晓菡 2014-10-30 21:02:01 | 重庆市 安装 | 1359查看 1回答
箱后走桥架再分到各宿舍内插座的管线怎样计算?
如图,如果是一个回路,从桥架上分别引出多根线到各宿舍,这种情总下线怎样计算?有返线的情况吗?是直接把桥架上的直线段的长度分别加上桥架上分出的穿管部分长度,再加上插座的高差吗?有没有返线的情况存在哦?问题补充:主要针对普通插座,系统图中标有4个回路,在平面图中没有标注回路,我怎样分呢?从桥架出来至穿管部分有没有返线情况呢?不懂啊,
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不应该存在返线情况,都是从配电箱一路一路分出去,从桥架引出去一根管就是一路。你这个空调插座是对的,普通插座为什么只有四路呢?看看配电箱位置,首先确定几个配电箱,如果就是一个配电箱供电,只能说上下对应的在桥架里分线敷设。但很少这样表示。
2014-10-31 08:35:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看