贝龙 2014-10-31 19:12:03 | 云南省 安装 | 3738查看 2回答
火灾自动报警系统调试
一个小区分为地上10栋,地下三层,报警点位共有1万多点(只设一台报警主机)。请问,火灾自动报警调试套定额,是按每栋套用“2000点以下系统调试”1个系统,还是按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。另外,套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试是否还应计取?问题补充:套用的是云南定额
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。
套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,
防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试还应计取的。
2014-11-01 07:19:02
-
火灾自动报警调试套定额,是按每栋套用“2000点以下系统调试”1个系统,然后按每增加100个点定额增加5%计取。不是按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。
另外,套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试就不能再计取,因为自动报警调试已经包含这些内容。
2014-11-01 08:29:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看