贝龙 2014-10-31 19:23:57 | 云南省 安装 | 1930查看 3回答
火灾自动报警系统调试
一个小区分为地上10栋,地下三层,报警点位共有1万多点(只设一台报警主机)。请问,火灾自动报警调试套定额,是按每栋套用“2000点以下系统调试”1个系统,还是按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。另外,套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试是否还应计取?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
按防火分区调试,每个防火分区作为一个系统调试
2014-11-01 08:10:14
-
要记取系统调试
2014-11-01 08:38:08
-
火灾自动报警调试套定额,是按每栋套用“2000点以下系统调试”1个系统,然后按每增加100个点定额增加5%计取。不是按点位1万除2000点,套用“2000点以下系统调试”5个系统。
另外,套用了“2000点以下系统调试”后,广播扬声器、消防电梯、正压送风阀,防火卷帘门、电话分机及电话插孔的调试就不能再计取,因为自动报警调试已经包含这些内容。
看定额计算规则
2014-11-01 08:37:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看