冷寒冰 2013-04-18 15:20:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 468查看 2回答
图形算量中后砌墙的问题
在图形算量中,卫生间翻边(也称防水导墙,砼浇筑)可以设置吗?还有本工程后砌墙是加气块,加气块墙体的底部三皮砖可以设置吗?还有过梁的钢筋必须在钢筋抽样中进行设置吗?求指教
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在图形算量中,卫生间翻边(也称防水导墙,砼浇筑)可以设置吗?用圈梁来代替,不代钢筋的,如果有钢筋也可以编辑进去的。 还有本工程后砌墙是加气块,加气块墙体的底部三皮砖可以设置吗?可以用编码来解决,套上定额后利用墙体长度,乘高乘厚。 还有过梁的钢筋必须在钢筋抽样中进行设置吗?如果知道总的钢筋量,可以不在钢筋中算的,也可以手算的,软件算着比较快,比较方便。
2013-04-18 15:43:28
-
在图形算量中,卫生间翻边(也称防水导墙,砼浇筑)可以设置吗?【用素混凝土圈梁画】还有本工程后砌墙是加气块,加气块墙体的底部三皮砖可以设置吗?【调整标高绘制墙体】还有过梁的钢筋必须在钢筋抽样中进行设置吗?【是在钢筋里设置】
2013-04-18 15:32:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看