薄荷绿 2014-11-04 11:02:27 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 796查看 4回答
框架柱加密问题
框架柱加密问题1:图纸7.7米以上加密怎么处理?,
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果是在层高位置就直接间距100就OK了
如果是层间的话就如下:
柱的加密区间计算比较麻烦 两种方法解决 一种是楼上说的 设定范围 如图一 一种是通过测算 自己算出一个箍筋间距设置
我也是不久前碰到的这个问题 4W多平的地下室加商铺就因为这个柱子 弄了一个多月 最后还是采用了自己设定柱子箍筋的方法 你可以先分段画两个柱子 在画一整根的 通过调整整根的箍筋间距 最后尽量保证箍筋根数就可以了
2014-11-04 11:17:10
-
属性中其它属性加密范围(上下)解决
2014-11-04 11:07:22
-
框架柱加密问题1:图纸7.7米以上加密怎么处理?
7.7以上的柱子你定义箍筋的时候按加密的间距直接定义就行了,就不用定义100/200这种了,直接定义成100就行了啊
2014-11-04 11:09:31
-
直接输入一种间距,不区分加密和非加密就可以了,比如 C8@100
2014-11-08 13:16:03