• 重庆市定额规定钢筋135弯钩长度27.8d,在11G中如何满足这一规定

    重庆市08定额规定钢筋135弯钩长度27.8d(含直段),在03G中是在千赢官网首页登录入口箍筋公式将双肢箍调整长度8d改为4d,而在11G中由于保护层的定义变为箍筋外皮到砼边缘,千赢官网首页登录入口箍筋公式中双肢箍调整长度默认值为0,如果要满足重庆市08定额规定钢筋135弯钩长度27.8d这一规定要求,我认为应该将双肢箍调整长度0改为-4d,或将弯钩设置中135的弯钩长度11.9d改为9.9d才正确。请问我说法是否正确?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要调整135度的弯勾长度就可以了。

    2014-11-08 07:51:42 