海盗 2014-11-05 19:01:33 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 1653查看 4回答
暗柱纵筋问题
计算设置没有变动,但是负一层暗柱纵筋到层顶时锚固起来,首层同意位置暗柱除了纵筋从层顶到伸入二层长度外,又计算了跟纵筋根数直径一样的插筋,这是怎么回事?!问题补充:负一层层高为5.16米,首层2.9米
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:检查一下上下层暗柱的位置有没有偏出(变截面时会弯锚);还有就是上下层暗柱的标高是否连续。
2014-11-05 19:06:10
-
计算设置没有变动,但是负一层暗柱纵筋到层顶时锚固起来,首层同意位置暗柱除了纵筋从层顶到伸入二层长度外,又计算了跟纵筋根数直径一样的插筋,这是怎么回事?!
首层暗柱和负一层暗柱截面有变化,钢筋直径不一样,你把首层柱的纵筋改为纵筋锚固,就不会有插筋了.另外看一下负一层柱顶标高和首层柱的底标高是否一致.
2014-11-05 20:16:19
-
看看上下柱子是否连接,或者是看看楼层设置是否正确。
2014-11-05 20:04:17
-
问题的关键是您没把图元构件画完,也就是当前层的上下两层竖向构件图元全画上会就正常了;插筋说明上下柱截面不同或者钢筋数量不同(插筋在基础层会有的),嵌固区1.2Lae建议您熟悉一下P57~66
2014-11-06 08:48:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看