675761223@qq.com 2014-11-07 10:50:33 | 北京市 市政 | 11758查看 2回答
管道X射线探伤胶片计算
热力管道X射线探伤胶片规格80*300,这个80是长还是宽?沿管道外周长铺设的时候是按宽铺设还是按长铺设?一般是间距多少米铺设一道,对检查室管道有什么特殊要求吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
热力管道X射线探伤胶片规格80*300,这个80是宽,沿管道外周长铺设的时候是按长铺设,一般是间距12米铺设一道,对检查室管道没有什么特殊要求。
按探伤焊缝长度除以250mm计算张数(胶片两端搭接按照50mm考虑),热力管线平均10米一道焊缝。
2014-11-07 19:39:33
-
热力管道X射线探伤胶片规格80*300,这个80不是长度、是宽度。沿管道外周长铺设的时候是按长铺设。X射线无损探伤计量单位是“张”,按探伤焊缝长度除以300mm计算张数。
2014-11-07 16:35:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看