平静 2014-11-08 08:40:43 | 山西省 安装 | 1028查看 5回答
消火栓系统采用内外壁热浸镀锌钢管,小雨100螺纹连接,大于100卡箍链接套什么定额
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
消火栓系统采用内外壁热浸镀锌钢管,小雨100螺纹连接,套安装定额第七册相关的管道安装定额子目,大于100卡箍链接可以借套安装定额第八册相关的卡箍连接定额子目。
2014-11-08 08:48:35
-
2014-11-08 09:36:21
-
有的地区已有专门的补充子目,建议先查阅当地的定额子目,如果没有,可以查阅当地解释如何执行;各地有不同,不能一概而论。
2014-11-08 08:55:37
-
消火栓系统采用内外壁热浸镀锌钢管,小于100螺纹连接,套给排水册的镀锌钢管(螺纹连接)子目
大于100卡箍链接套什么定额,套给排水册钢管(沟槽连接)子目,如果给排水册没有就套其他册钢管(沟槽连接)子目。
浙江2010定额如下(供参考)
2014-11-08 10:17:31
-
消火栓系统采用内外壁热浸镀锌钢管,小于100螺纹连接,套C8-86——C8-96,大于100卡箍链接套C7-52——C7-57。
2014-11-08 20:36:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看