ZXW 2014-11-08 10:02:57 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 972查看 4回答
关于主次梁附加箍筋问题
图纸中说主次梁相接处,次梁两侧主梁每侧附加三根箍筋(大小及肢距同梁箍筋,间距50)。问题1、这种情况是直接用自动布置吊筋(次梁加筋位置填写6)吗? 2、自动生成之后是这种情况,有些地方是不是没有布置上去,还是不用布置?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
最好是自动生成后仔细检查一遍,不需要设置的地方就需要删除。需要而没有生成的位置就要原位标注自动生成或直接输入。
2014-11-08 10:14:47
-
图纸中说主次梁相接处,次梁两侧主梁每侧附加三根箍筋(大小及肢距同梁箍筋,间距50)。
问题1、这种情况是直接用自动布置吊筋(次梁加筋位置填写6)吗?
可以这样操作的。
2、自动生成之后是这种情况,有些地方是不是没有布置上去,还是不用布置?
没有布置上去的,应该点原位标注,然后在下面的表格里输入即可(如图)2014-11-11 15:33:33
-
对于主梁与主梁的交接,软件是不识别布置,如果设计要求需要,那么就要手动在梁的相应跨中输入。
2014-11-08 10:12:28
-
图纸中说主次梁相接处,次梁两侧主梁每侧附加三根箍筋(大小及肢距同梁箍筋,间距50)。问题1、这种情况是直接用自动布置吊筋(次梁加筋位置填写6)吗?可以的; 2、自动生成之后是这种情况,有些地方是不是没有布置上去,还是不用布置?需要布置,可以点梁原位标注,手工布置。
2014-11-08 10:10:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看