夏花儿 2014-11-10 08:36:16 | 河北省 安装 | 1490查看 2回答
哪位老师简答讲下消防自动报警的信号线和电源线?
本人对电气照明系统比较了解,消防弱电这里的电线走向不太清楚
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防分为信号线(又称两总线)、电源线(24V)、直起线(又分为风机直起和消防泵直起线)、电话线等、有时候图纸和工人的叫法不同,无非也就是这些线的名称或是组合罢了。简单说信号线就好像灯泡一样,灯亮了给监控主机一个信号而已。你强电灯泡有220V 消防的设备有24V。 就多了信号线而已。不懂可以加Q 530749668 本人消防专业
2014-11-10 10:17:01
-
线路的走向需要结合平面图,但是信号线和电源线可以共管敷设,一般模块、声光报警器之类的设备需要信号线和电源线
2014-11-10 09:29:13
-
怎样手工计算消防报警系统的电源线和信号线呢?请老师们讲述下计算思路。水平方向的线和垂直方向的线应该分开算呢还是水平垂直连着一起加起来呢?不是本专业的不知道怎么着手。。谢谢老师们了!!
-
这个声光报警器和区域显示器从系统图中看得有信号线和电源线经过
这个声光报警器和区域显示器从系统图中看得有信号线和电源线经过(FS是信号线、FC是电源线),在软件中导线规格设置为WDZN-RYS2x1.5/WDZN-BY-2x2.5吗?
-
-S-信号出线到所有的系统图示内所有的报警设备,-E-电源出线到报警电话和声光报警器,-SE-信号+电源出线带电话插孔手动报警按钮、报警电话、声光报警器,这样理解可以吗?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看