独行天地间 2014-11-11 21:07:38 | 云南省 钢筋算量GGJ2013 | 932查看 4回答
关于一个剪力墙标高的疑问
工程为剪力墙结构,首层底标高-1米、层高4米。图纸也有“-1~3米剪力墙布置图”,那么问题来了:该工程基础为桩基承台,承台上设剪力墙。图纸上标明承台的 顶标高为-2米,而剪力墙只是从-1米开始布置,那么-2至-1这个标高段是什么呢? 本人是个新手,今天被图纸上这个问题难住了,还望给位大神帮帮忙,先谢过了!!
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根据您的描述一定是您读图不够仔细的。您说的首层底标高-1m想必一定存在,您的疑惑在于基础桩承台顶标高-2m(基础设计一般标注底标高,为何出现顶标高),即是现状的承台之上一定可能会设计承台联系梁(或基础梁),绝对不会悬空的放心,建议您耐心细致的读图吧
2014-11-12 08:40:44
-
看一下墙剖面图吧
2014-11-12 08:31:58
-
那看看你的桩承台上有没有基础梁或者其他东西,可以看看基础图跟结果说明
2014-11-12 07:50:34
-
承台上应该还有基础联系梁,
2014-11-12 10:59:04