wmn309980210 2014-11-13 15:19:35 | 河北省 安装 | 1218查看 4回答
电气灯具穿线问题
请问如果所示一个双控开关控制三个灯,两个应急双光荧光灯之间几根线?另一个灯几根线?从配电箱出来是3根线
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体线的根数一般要根据平面图和系统图结合起来一起去看,系统图会给出根据,平面图会画出走向的
2014-11-13 15:24:52
-
你好:图中无双控开关。只有双联开关,从配电箱出来是3根线,到3个应急日光灯之间均是3根线。
2014-11-13 15:29:51
-
请问不是四个线吗?一零一地一火还有一控制线吗?
答:电源火线只能进开关,不能进灯具(虽然经过灯具,但不与灯具接线),灯具只与控制线、零线、接地线连接。电源火线如果与灯具连接,灯就关不了,一直亮着。
2014-11-13 16:26:20
-
开关到灯3根线,1根火线2根控制线(双管日光灯1路控制,单管日光灯1路控制),灯之间的连接都是3根(零、火、应急电源长供电源线)此回路不需要接地线(高度超过2.4m可以不做接地线)。根据配电箱出来3根线(零、火、应急电源长供电源线)推断出。
2014-11-14 10:13:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看